Bei Wecheselspannung nimmt ja die Diode eine Halbwelle weg, bleiben 8V Halbwellenspannung, je nach Flußrichtung + oder - übrig. Sollte aber ein Impuls aus dem Ausgang kommen, kein Dauerstrom!
Hab da noch was. Entregungswiderstand: Bei großen Magnetspulen mit Eisenkern (z.B. Lasthebemagnete) reicht es nicht aus, sie abzuschalten, da das Magnetfeld durch die Remanenz (remanent, lat.: zurückbleibend = Restmagnetismus) des Eisens zum Teil aufrechterhalten wird. Durch kurzzeitiges Anlegen der umgepolten Versorgungsspannung wird das Magnetfeld abgebaut, d.h. die Spule wird entregt. Der Entregungswiderstand begrenzt dabei den Strom auf den notwendigen Wert (ca. 20% vom Nennstrom), damit die Spule nicht mit umgekehrter Polarität erneut erregt wird. (Quelle: Roboternetz)
Gilt auch hier > mach mal in den - Zweig derr Spulenansteuerung noch den 220 Ohm Widerstand, sonst springt das Relais auf aus und gleich wieder auf ein.