Analoge Anlage:
Hallo!
Bei mir brachte ein motorischer Weichenantrieb ein daran angeklemmtes bistabiles Relais zum flattern. Und zwar nicht wechselseitig, was auf einen Fehler im Kabelsalat hindeuten könnte, sondern in der jeweiligen Endstellung. In beiden Endstellungen nur so lange der Weichenantrieb lief.
Das Relais war an den Klemmen des Weichenantriebs angeschlossen.
Die Lösung war, das Relais so weit wie möglich entfernt vom Weichenantrieb, also im Stellpult anzuklemmen. Somit hatten Relais und Weichenantrieb ab Stellpult eine eigene Zuleitung (Querschnitt) und haben obendrein nun etwa 2m Kabelweg Abstand zueinander.
Vielleicht hätte auch eine dickere Leitung gereicht um beides auf kurzem Weg zu verkabeln und flatterfrei zu versorgen. Ich habe MP1, MP5 sowie Viessman Universalrelais mit 0,25 er Litze angeschlossen. Da die Anlage klein ist, haben die Kabellängen nur etwa 1,5m.
Grüße
Hallo!
Bei mir brachte ein motorischer Weichenantrieb ein daran angeklemmtes bistabiles Relais zum flattern. Und zwar nicht wechselseitig, was auf einen Fehler im Kabelsalat hindeuten könnte, sondern in der jeweiligen Endstellung. In beiden Endstellungen nur so lange der Weichenantrieb lief.
Das Relais war an den Klemmen des Weichenantriebs angeschlossen.
Die Lösung war, das Relais so weit wie möglich entfernt vom Weichenantrieb, also im Stellpult anzuklemmen. Somit hatten Relais und Weichenantrieb ab Stellpult eine eigene Zuleitung (Querschnitt) und haben obendrein nun etwa 2m Kabelweg Abstand zueinander.
Vielleicht hätte auch eine dickere Leitung gereicht um beides auf kurzem Weg zu verkabeln und flatterfrei zu versorgen. Ich habe MP1, MP5 sowie Viessman Universalrelais mit 0,25 er Litze angeschlossen. Da die Anlage klein ist, haben die Kabellängen nur etwa 1,5m.
Grüße