Digital Lenz LZV100: Weichendecoder reagieren nicht mehr

Andi Wuestner

Foriker
Beiträge
5.245
Reaktionen
2.057 18
Ort
MV
Ich nutze die Lenz LZV100 als Zentrale und vier Weichendecoder von MBTronik. Von jetzt auf gleich ließen sich alle 8 Weichen von der Zentrale aus nicht mehr schalten. Die Endlagen ließen sich weiter über das MBTronik-Programmiergerät einstellen.

Also habe ich versucht, beim ersten Decoder mal die Adresse neu zu programmieren, was der Antrieb eigentlich mit einem Hin- und Herschalten zwischen den Endlagen quittiert. Ergebnis: keine Reaktion.
Als nächstes habe ich die Multimaus samt deren Zentrale an den Decoder angeschlossen. Auch damit ließ sich die Weiche nicht schalten.
Nächster Versuch: Adresse mit der Multimaus-Zentrale neu programmieren. Siehe da: Adresse übertragen, Weiche lässt sich mit der Multimaus schalten.
Wechsel zurück auf die LZV100 -> kein Schalten möglich.
Multimaus-Zentrale mit "fliegender Verdrahtung" direkt ans Gleis -> Weiche lässt sich schalten.
Multimaus angeschlossen an Lenz-Zentrale -> kein Schalten möglich.
Für mich sieht es wirklich so aus, als ob mit der LZV100 keine Weichendecoder mehr geschaltet werden können. Loks lassen sich damit weiterhin ansprechen.

Hatte schon mal jemand ein ähnliches Fehlerbild? Falls ja, was steckte dahinter?

Andi
 
Hallo Andi,
so aus der kalten heraus: Hast du bedacht, dass es bei der Multimaus einen Adressversatz gibt? Die Adressen sind dort um 4(?) höher oder tiefer.
 
Du meinst das, was hier unter "Besonderheit" beschrieben ist?
Witzigerweise konnte ich mit der Multimaus ohne Probleme die Decoder auf die Adressen 1-4 einstellen. Wird daraus dann automatisch 5-8? Dann müsste ich die Decoder über diese Adressen ja mit der LZV ansprechen können.

Andi
 
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Fehlerbild? Falls ja, was steckte dahinter?

Andi

Hallo Andi,

so ähnlich habe ich das auch mit meiner LZV100/Multimaus in Verbindung mit einem Magnetartikeldekoder von Littfinski. Ich nutze den S-DEC-4-DC-F, jeweils 2 mal.
In unregelmäßigen Abständen fallen die beiden Dekoder einfach aus. Es lässt sich keine Weiche mehr schalten! Wenn ich aber den Programmierknopf drücke, quittiert mir das die erste Weiche des jeweiligen Dekoders mit einem "klick/klack". Das einzige was bei mir effektiv half/hilft ist, Stecker aus der Steckdose usw..

Welche Version der Zentrale hast du?..
 
welche Zentrale hast du denn zur MultiMaus genommen?
10764
Stecker ziehen hilft übrigens nicht. Auch über die Adressen 5-8 kann ich die Decoder über die Lenz-Zentrale nicht ansprechen. Es ist, als ob die Lenz-Zentrale über Nacht vergessen hätte, wie Weichendecoder angesprochen werden.

Andi
 
...danke, Andi, das ist aber keine Zentrale. Der 10764 ist "nur" ein Verstärker.
Die einzige schwarze "Klotzzentrale" heißt 10830 (danach kamen schon die Z21/z21).
Die Zentrale ist in deiner Zusammenstellung, die MultiMaus selber... ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
@Berthie
Ich hatte das bzgl. Multimaus auch schon genau anders herum gelesen. Was auch immer nun die Multimaus zur Zentrale macht - mit ihr funktioniert das Schalten jedenfalls ;)
Ich denke, ich muss die LZV mal zur Kur beim Hersteller überweisen.

Andi
 
Hallo Andi,
Berthie hat Recht, der schwarze Kasten ist nur ein "dummer" Booster. Zentrale ist die Maus am Master-Eingang, die erzeugt das Gleissignal etc. Darum darf man die im Betrieb auch nicht abziehen. Wer immer das andersrum beschrieben hat, hat dir was Falsches erzählt.

Warums mit deiner Lenz allerdings nicht mehr geht, dazu fällt mir leider auch nichts mehr ein. Ohne Oszi oder andere Hardware kann man auch kaum nachvollziehen, ob und was die da ans Gleis schickt, wenn du schalten willst. Setz dich doch mal mit Lenz in Verbindung.
 
Zurück